  超聲波液位計,通過聲波的發射和接收之間的時間來計算傳感器到被測物體的距離。該儀表無機械可動部分,具有可靠性高、安裝簡單、操作方便、不受液體的粘度和密度等影響的優點。作為一種無接觸液面測量設備,在石油、化工、自來水、污水處理、水利水文、鋼鐵、煤炭、電力、食品加工等行業有著廣泛應用。

一、超聲波液位計安裝注意事項

1、為減少測量誤差,應將超聲波液位計盡量遠離容器內壁,在容器頂部位置安裝,同時確保聲波入射角度與水平面保持垂直,使超聲波收發傳感面與液面平行。
2、振動或搖晃易致超聲波液位計松動,為免影響正常測量,超聲波液位計應避免安裝于強振動區域,如安裝在輕振動區域,應安裝橡膠減振器,同時應確保超聲波液位計安裝的足夠牢固。
3、同一容器內安裝多臺超聲波液位計,超聲波容易互相干擾導致測量誤差,所以盡量不要將超聲波液位計安裝于同一容器內。
4、超聲波液位計應遠離進料口安裝,并確保沒有障礙物阻擋,以免受物料或障礙物的干擾。
5、超聲波換能器表面到池頂或最高液位的高度,應大于儀表的盲區。
6、超聲波換能器表面的安裝高度,應小于儀表的量程。超聲波換能器至池壁、河岸、堤防的距離,一般需要大于0.5米以上。如超聲波換能器表面到最高液位的距離小于0.5米時,應在盲板蓋上,加焊延伸管,以增加換能器表面到最高液位的距離。
7、對于安裝在戶外、潮濕的室內及制冷或加熱的罐上的超聲波液位計,應將電纜密封套擰緊,同時要在進線口處使電纜向下彎曲,以免電路板受潮。
8、應避免將超聲波液位計按照在陽光直射的區域,在安裝于露天場所時,應給儀表增加防護罩,以避免日曬雨淋等溫差對測量精度的影響。


二、超聲波液位計的維護注意事項

在日常使用維護超聲波液位計的過程中,通常要注意以下幾點事項:
1、要注意從外觀上檢查儀表是否完好無損。
2、檢查壓力、過程溫度、環境溫度、測量范圍等是否符合儀表的技術要求等。
3、注意檢查測量值是否與實際值一致。
4、檢查是否對超聲波液位采取了遮陽避雨的防護措施。
5、定期檢查超聲波液位計電纜密封塞和外殼蓋是否擰緊,接線端子的位置是否正確。若有輔助電源,注意檢查顯示模塊是否有顯示。